常见灭火设施 1、室外消火栓给水系统 (1)设置部位。 地铁车站及其附属建筑、车辆基地(地上区间除外)。 (2)设置标准。 地下车站的室外消火栓设置数量应满足灭火救援要求,且不应少于2个,其室外消火栓设计流量不应小于20L/s。 2、室内消火栓系统 1)设...
临时高压消防给水系统 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: (1)一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于l00m3; (2)多层...
避难层设置规定 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)避难层(间)应符合下列规定: (1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m.(2)通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分...
封闭楼梯间的适用范围及设置要求 1.封闭楼梯间的适用范围 多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下: (1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑; (2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; (3)商店、图书馆、展览...
建筑保温系统的消防检查 一、建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定: 1.对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。 2.对...
耐火等级一级和二级 下列建筑的耐火等级应为一级: 1)地下车站及其出入口通道、风道; 2)地下区间、联络通道、区间风井及风道; 3)控制中心; 4)主变电所; 5)易燃物品库、油漆库; 6)地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用...
火灾风险评估的试验方法 实体实验:在烟气流动规律、燃烧特性、统计分析以及数值模型验证等领域有重要意义。 热烟试验:利用受控的火源与烟源,在实际建筑中模拟真实的火灾场景而进行的烟气测试。 相似试验:尺寸一般都是按比例缩小,所以制造容易,装拆方便...
直径大于40mm钢筋的切断方法应采用 直径大于40mm钢筋的切断方法应采用( )。 A.锯床锯断 B.手动剪切器切断 C.氧-乙炔焰割切 D.钢筋剪切机切断 E.电弧割切 答案:A、C、E 解析:手动剪切器一般只用于剪切直径小于12mm的钢筋;钢筋剪切机可以剪切直径小于40mm的...
锅炉的主要性能参数 1.蒸汽锅炉用额定蒸发量表明其容量的大小,即每小时生产的额定蒸汽量称为蒸发量,单位t/h,也称锅炉的额定出力或铭牌蒸发量。 2.蒸汽锅炉每平方米受热面每小时所产生的蒸汽量,称为锅炉受热面蒸发率,单位是kg/(m2h)。 3.热水锅炉每平方...
电力变压器的安全设置 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的要求,电力变压器的安全设置应符合以下要求: 1.油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应按《火力发电厂和变电所设计防火规范》(GB 50229-2006)等规范的有...