建工网移动版

  • 高层民用建筑消防防火要求

    日期:2019-10-10 10:00:25 点击:176 好评:0

    高层民用建筑消防防火要求 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积不应超过表28的规定。 1.地上部分 和地下一层设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部...

  • 地下商店消防设置要求

    日期:2019-10-10 09:59:51 点击:206 好评:0

    地下商店消防设置要求 当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔: ①下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散; ②...

  • 单多层民用建筑消防要求

    日期:2019-10-10 09:59:25 点击:247 好评:0

    单多层民用建筑消防要求 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表27的规定。 建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。 局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。 地上商店营...

  • 工业建筑附属用房消防布置要求

    日期:2019-10-10 09:58:45 点击:165 好评:0

    工业建筑附属用房消防布置要求 厂房内严禁设置员工宿舍。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙厂房内,当必须与该厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 在丙类厂房内设置办公室、休息...

  • 人员密集场所消防布置要求

    日期:2019-10-10 09:58:11 点击:230 好评:0

    人员密集场所消防布置要求 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分 )、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层和二、三层的靠外墙部位,不宜布置...

  • 消防工程师知识点:避难层

    日期:2019-10-09 09:51:25 点击:151 好评:0

    消防工程师知识点:避难层 避难层是发生火灾时,人员逃避火灾威胁的安全场所,根据《建筑设计防火规范》的规定,建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层(间),其设置楼层、高度和位置应符合下列规定: 1)避难层的设置,自高层民用建筑首层至第一个避难层或...

  • 高层建筑的消防车道设置要求

    日期:2019-10-09 09:50:49 点击:161 好评:0

    高层建筑的消防车道设置要求 根据《建筑设计防火规范》的规定,消防车道应符合下列规定: 1)高层建筑的周围,应设环形消防车道。 当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置...

  • 体育建筑的消防车道设置要求

    日期:2019-10-09 09:50:16 点击:131 好评:0

    体育建筑的消防车道设置要求 1)根据《体育建筑设计规范》的规定,体育建筑周围消防车道应环通;当因各种原因消防车不能按规定靠近建筑物时,应采取下列措施之一满足对火灾扑救的需要: ①防车在平台下部空间靠近建筑主体。 ②消防车直接开入建筑内部。 ③消防...

  • 厂房和仓库的消防车道设计要求

    日期:2019-10-09 09:49:43 点击:202 好评:0

    厂房和仓库的消防车道设计要求 占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 供消防车停留的空地,其坡度不宜大...

  • 直升机停坪机设置要求

    日期:2019-10-09 09:49:06 点击:124 好评:0

    直升机停坪机设置要求 当建筑某楼层起火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋顶等待救援。 在超高层建筑的屋顶设置屋顶直升机停机坪,可便于直升机从建筑顶部实施救援,是一种可行的救生措施。 根据《建筑设计防火规范》的规定:建筑高度超过10...