建工网移动版

  • 气体燃烧特点有哪些

    日期:2021-03-18 11:19:38 点击:278 好评:0

    气体燃烧特点有哪些 1)扩散燃烧 可燃性气体与氧化剂互相扩散,边混合边燃烧,燃烧速度的快慢由物理混合速度决定; 燃烧比较稳定,扩散火焰不运动。 2)预混燃烧 可燃气体预先同氧化剂混合后的燃烧; 燃烧反应快,温度高,火焰传播速度快; 从管口喷出燃烧,...

  • 消防综合能力考点:防火门

    日期:2021-03-18 11:13:04 点击:155 好评:0

    消防综合能力考点:防火门 1.防火门的选型 防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭防火门。对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置保持防火门关闭等提示标志。 2.防火门...

  • 消防给水系统的分类

    日期:2021-03-15 09:50:11 点击:196 好评:0

    消防给水系统的分类 消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)供水设施设备(消防水泵、消防稳压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。 消防给水系统的分类: 1、按水压分 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流...

  • 消防控制设备的监控要求

    日期:2021-03-15 09:48:04 点击:176 好评:0

    消防控制设备的监控要求 1)消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心(以下简称监控中心)传输相应信息。 2)根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的...

  • 建筑构件的耐火极限

    日期:2021-03-10 10:28:54 点击:140 好评:0

    建筑构件的耐火极限 (一)耐火极限的概念 耐火极限是指建筑构件按时间温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 (二)影响耐火极限的要素 在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止...

  • 消防设备用房布置要求

    日期:2021-03-10 10:28:01 点击:254 好评:0

    消防设备用房布置要求 附设在建筑物内的消防设备用房,如固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、防排烟机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。 附设在建筑内...

  • 排烟系统的联动控制规定

    日期:2021-03-10 10:26:50 点击:213 好评:0

    排烟系统的联动控制规定 4.5.2排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1、应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防...

  • 发生阴燃的条件的是

    日期:2021-03-10 10:25:42 点击:260 好评:0

    发生阴燃的条件的是 不属于发生阴燃的条件的是( ) A.空气不流通 B.加热温度较低 C.可燃物含水分较多 D.与氧化剂接触 【正确答案】 ABC 【答案解析】 可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生...

  • 下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是

    日期:2021-03-05 10:05:57 点击:275 好评:0

    下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是 某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安装施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是( )。 A. 可燃气体探测器 B. 可燃气体报...

  • 某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统

    日期:2021-03-05 10:00:50 点击:253 好评:0

    某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测 某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。 A. 有水平吊顶的3.8m3.8m的客房中间,设置一只下垂型标...