下列建筑中不需要设置消防电梯的 下列建筑中不需要设置消防电梯的() A.建筑高度26米的医院 B.总建筑面积21000㎡的高层商场 C.建筑高度32米的二类办公楼 D.12层住宅建筑 【答案】C 【解析】建筑高度大于33米的住宅建筑、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的...
下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有 下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有( )。 A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 B.采用气体灭火系统的防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 C.自动控制装置应接到任一火灾信...
七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救() A.电气火灾 B.固体表面火灾 C.金属氢化物火灾 D.灭火前可切断气源的气体火灾 【答案】C 【解析】七氟丙烷灭火系统适用于扑救电气火灾,液体表面火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾...
某藏书60万册的图书馆,某条形疏散走道宽度为2.1m,长度为51m 某藏书60万册的图书馆,某条形疏散走道宽度为2.1m,长度为51m,该走道顶棚上至少应设置( )只点型感烟火灾探测器。 A.2 B.3 C.5 D.4 【答案】D 【解析】在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器...
某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库中,下列自动灭火系统中不适用于该车库的是 某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库中,下列自动灭火系统中不适用于该车库的是( )。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.二氧化碳...
下列关于消防给水设施的说法中,错误的是 下列关于消防给水设施的说法中,错误的是( )。 A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量, B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启动状态 C.消火栓给水管网宜与自动喷水等其...
某地下商场,地下1层,建筑面积近40000㎡,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000㎡的两个区域 某地下商场,地下1层,建筑面积近40000㎡,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是( )。 A.商场至避难走道...
根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB 50157),下列场所中,可按二级耐火等级设计的是 根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB 50157),下列场所中,可按二级耐火等级设计的是( ) A.高架车站 B.地下车站疏散楼梯间 C.控制中心 D.地下车站风道 【答案】A 【解析...
某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔 某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上1层,地下2层,建筑面积35000㎡,耐火等级为一级,商业业务包括商业营业厅及餐厅等。裙房第三层的百人疏散宽度指标应为( ) m/...
某机组容量为350MW的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求是 某机组容量为350MW的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求是( )。 A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统 B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统 C.电子设备间采用气体灭火...