  • 某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式

    日期:2019-08-04 12:08:48 点击:225 好评:0

    某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统 某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为()。 A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa 答案:C 解析:《...

  • 聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有

    日期:2019-08-03 09:39:20 点击:286 好评:0

    聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有 聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有()。 A、炭瘤 B、氮氧化物 C、腐蚀性气体 D、熔滴 E、水蒸气 答案:AC 解析:《消防安全技术实务》教材原文: 聚氯乙烯电缆燃烧时,可燃物为聚氯乙烯。不同类型的高聚物在燃烧(或分解)过程中...

  • 现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统

    日期:2019-08-03 09:38:51 点击:150 好评:0

    现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是 现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是()。 A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆 B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线 C...

  • 下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有

    日期:2019-08-02 11:24:23 点击:288 好评:0

    下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有 下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()。 A、建筑高度为26m的病房楼 B、建筑高度为32m的员工宿含楼 C、建筑高度为54m的办公楼 D、建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑 E、建筑高度为33m的住宅楼 答案:ACD...

  • 某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为

    日期:2019-08-02 11:24:02 点击:214 好评:0

    某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100 某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有()。 A、溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接 B、溢流水管上安装...

  • 固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可

    日期:2019-08-02 11:23:33 点击:282 好评:0

    固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用 固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用() A、半固定液下喷射 B、半固定液上喷射 C、固定半液下喷射 D、固定液上喷射 E、固定液下喷射 答案:CDE 解析:根据...

  • 进行区域消防安全评估时应对区域消防力进行分析评估。对区域消防

    日期:2019-07-31 15:37:54 点击:176 好评:0

    进行区域消防安全评估时应对区域消防力进行分析评估。对区域消防力量评估的主要内容有 进行区域消防安全评估时应对区域消防力进行分析评估。对区域消防力量评估的主要内容有( )。 A.消防通信指挥调度能力 B.消防教育水平 C.火灾预警能力 D.消防装备配置水平...

  • 关于火灾探测器的说法,正确的是

    日期:2019-07-31 15:36:54 点击:277 好评:0

    关于火灾探测器的说法,正确的是 关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案...

  • 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作的原则是

    日期:2019-07-29 11:59:14 点击:290 好评:0

    根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作的原则是 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作的原则是( )。 A.专门机关和群众相结合 B.预防为主、防消结合 C.消防安全责任制 D.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 答案:D 解...

  • 消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测

    日期:2019-07-29 11:58:37 点击:130 好评:0

    消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测 消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,该单位的下列做法中,错误的是( ) A.消防电梯进行2次报警联动控制功能检验...