2019一级消防工程师模拟练习题 室外消火栓按其公称压力可分为( )。 A、承插式的消火栓为1.0MPa B、法兰式的消火栓为1.6MPa C、承插式的消火栓为1.6MPa D、法兰式的消火栓为1.2MPa E、承插式的消火栓为1.2MPa 【答案】 AB 【解析】 按其公称压力可分为 1.0M...
供水设施的维护管理规定有哪些 (1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况; (2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录; (3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进...
消防水泵的外观质量要求有哪些 消防水泵的外观质量要求: (1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷; (2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定; (3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符...
消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件是什么 消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件: (1)消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积; (2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井); (3...
消防工程师辅导:消防水池和消防水箱知识点 4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量...
消防工程师辅导:消防水泵知识点 消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求: 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于1.60MPa; 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情...
某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m 某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()。 A、40m B、45m C...
油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用 根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()。 A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器 C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器 答案:C 解析:...
某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为 某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为()。 A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃ 答案:D 解析:根据2018年...
变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为 根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为()。 A、10m B、15m C、18m D、5m 答案:D 解析:《火力发电厂与变电...