下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是 下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。 A.容纳4500人的单层体育馆,其室外疏散通道的净宽度为3.50...
基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适应用于扑救的是 基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适应用于扑救的是( )。 A.电缆夹层 B.柴油发动机 C.锅炉房 D.电石仓库 【答案】D 【解析】根据《细水雾灭火系统...
某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工厂设有总容积10000L的液化石油气储罐区 某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工厂设有总容积10000L的液化石油气储罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的规...
某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于 某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于( )MPa。 A.0.05 B.0.10 C.0.2 D.0.35 【答案】D 【解析】根据《水喷雾灭...
某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级 某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000㎡。消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是( )。 A.设置2台消防电梯 B.前室的使用...
建筑高度超过100m的公众建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,错误的是 建筑高度超过100m的公众建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,错误的是( )。 A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m B.封闭的避难层应设置...
在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运转的电缆是 在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运转的电缆是( )。 A.一般阻燃电缆 B.低烟无卤阻燃电缆 C.无卤阻燃电缆 D.耐火电缆 【答案】D 【解析】耐火电线电缆是指规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保...
火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统,集中报警系统 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统,集中报警系统( )。 A.消防联动报警系统 B.火灾探测报警系统 C.控制中心报警系统 D.集中区域报...
水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来 水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是(...
对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的 对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的( )。 A.下部 B.中间部位 C.中间部位或下部 D.顶部 【答案】D 【解析】根据《火灾自动...