一公共建筑建设工程,建筑设计高度为160m,按照国家工程消防技术标准,需设置避难层 一公共建筑建设工程,建筑设计高度为160m,按照国家工程消防技术标准,需设置避难层。按照一层避难层设计避难人员数量为5 000人,该建筑设计一层避难层的净面积为( )?。 A....
避难间位置靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 避难间位置靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过2个。 A.1.00 B.1.50 C.2.00 D.2.50 答案 C 解析:避...
某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是 某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是()。 A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动...
消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷 消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()。 A、来自两个不同发电厂...
某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为 某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为() A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3 答案:B 解析:根...
某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是 某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()。 A、水基型灭火器 B、磷酸铵盐干粉灭火器 C、泡沫灭火器 D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器 答案:B 解析:变配电室以E类火灾为主...
下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是 某丙类厂房建筑高度为45m,对其消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是( )。 A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志 B.每个防火分区设置1个消防救援窗...
住宅部分与非住宅部分之间防火分隔 应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔 当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1...
对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况 对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是( )。 A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口...