市政消火栓布置规定 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定: (1)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m; (2)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m; (3)市政消火栓应避免设置在机...
干式自动喷水灭火系统特点 干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式...
地铁防火分隔措施有哪些 地铁防火分隔措施: (1)两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔。当防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗。防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h的楼板; (2)重要设备用房应以耐火极限不低于2h...
建筑设备用房消防布置要求 一、锅炉房、变压器室 燃油或燃燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等...
玻璃幕墙的防火措施 玻璃幕墙的防火措施: 1.应在每层楼板外沿设置高度不低于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可...
防火卷帘的设置部位 防火卷帘常见的设置部位有自动扶梯周围、与中庭相连通的过厅和通道等处,防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物,具体位置须对照建筑平面图进行检查。目前,在建筑中大量采用大面积、大跨度的防火卷帘替代防火墙进行水平防火分隔的做法存...
对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性、实用性、可操作性原则进行评估 对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性、实用性、可操作性原则进行评估。下列区域火灾风险评估的做法中,错误的是( ) A.把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素、...
防火卷帘的系统功能 防火卷帘的系统功能主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能;防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能、自重下降功能、自动限位功能;防火卷帘的运行平稳性...
下列有关泄压设施的设置,合理的是 下列有关泄压设施的设置,合理的是( ) A.有爆 / 炸 / 危险的甲、乙类厂房宜采用封闭式 B.泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、抗暴墙体和易于泄压的门、窗等 C.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于60kg D...
遇水放出易燃气体的物质有哪些 1.遇水或遇酸燃烧性 这是此类物质的共同危险性。着火时,不能用水及泡沫灭火剂扑救,应用干沙、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂等进行扑救。其中的一些物质与酸或氧化剂反应时,比遇水反应更剧烈,着火爆 / 炸 / 危险性更大。 2.自...