某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统 某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统,该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是( )。 A.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形...
某人防工程,地下2层,每层层高5.1m,室外出入口层为商店、网吧 某人防工程,地下2层,每层层高5.1m,室外出入口层为商店、网吧,建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡;地下二层为体育场所、餐厅,建筑面积分别为500㎡、800㎡。关于该人防工程防火设计的说法,...
在地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是 在地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是( )。 A.站厅付费区 B.站厅非付费区乘客疏散区外 C.出入口通道乘客集散区 D.站台层有人值守的设备管理区外 【答案】B 【解析】《地铁设计防火标准》GB 51298-2018 4.1.5...
某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近 某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近,距离消防泵房30m处。关于雨淋报警阀组控制方式说法,错误的是( )。 A.可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组 B.应能够在消...
关于干粉灭火系统的说法正确的是 关于干粉灭火系统的说法正确的是( )。 A.干粉储存容器设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级 B.管网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置 C.管道分支不应使用四通管件 D.干粉储存容器的装量系数不应大于0.75 【答案】C 【...
关于泡沫灭火系统的说法,错误的是 关于泡沫灭火系统的说法,错误的是( )。 A.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵 B.泡沫消防水泵是为采用压力式等比混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵 C.当采用压力式比例混合装置时,...
最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体混合物所需的最低点火花能量 最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体混合物所需的最低点火花能量,下列可燃气体或蒸气在空气中,最小点火能最低的是( )。 A.乙烷 B.乙醚 C.乙醛 D.环氧乙烷...
关于七氟丙烷灭火系统设计的说法,正确的是 关于七氟丙烷灭火系统设计的说法,正确的是( )。 A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍 B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍 C.油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s D.电子...
下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中。正确的是 下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中。正确的是() A.建筑高度为9m的小商品集散中心,共2层,每层面积为20000m2,走道采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm B.建筑高度为12m的酒...
单独建造的地下民用建筑,下列场所中,地面不应采用B1级材料的是 单独建造的地下民用建筑,下列场所中,地面不应采用B1级材料的是()。 A.歌舞娱乐厅 B.餐厅 C.教学实验室 D.宾馆客房 【答案】B 【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 表5.3.1...