疏散门的形式 (1)民用建筑和厂房的疏散门,采用向疏散方向开启的平开门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。仓库的疏散门采用向疏散方...
预作用自动喷水灭火系统的工作原理 系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充...
细水雾灭火系统如何分类 按工作压力分类:低压系统,是指系统分布管网工作压力小于或等于1.21MPa的细水雾灭火系统。中压系统,是指系统分布管网工作压力大于1.21MPa且小于3.45MPa的细水雾灭火系统。高压系统,是指系统分布管网工作压力大于或等于3.45MPa的细...
电气装置防火主要内容有哪些 电气装置防火主要内容: (1)开关防火; (2)熔断器防火; (3)继电器防火; (4)接触器防火; (5)启动器防火; (6)剩余电流保护装置防火; (7)低压配电柜防火 ....
消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件 消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件: (1)消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积; (2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井); (3)在与...
电线电缆截面面积的选型原则应符合下列规定 电线电缆截面面积的选型原则应符合下列规定: (1)通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度; (2)通过短路电流时,不超过所允许的短路强度,高压电缆要校验热稳定性,母线要校验动、热...
地上消火栓的维护管理 地上消火栓的维护管理: (1)用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。 (2)检查出水口闷盖是否密封,有无缺损。 (3)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。 (4)每年开春后入冬前对地上消火...
某办公楼地上8层,建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统 某办公楼地上8层,建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有( )。 A.稳压泵不设置备用泵 B.稳压泵的设计流量不...
某综合楼建筑高度为110m,设置自动喷水灭火系统 某综合楼建筑高度为110m,设置自动喷水灭火系统。该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( )。 A.机房内设置自动喷水灭火系统 B.机房与周围场所采用耐火极限2h的防火隔墙和1h的不燃性楼板分隔 C.为...
关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是 关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是()。 A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 B.防火阀和排烟防火阀应具备...