采暖装置选用原则 1、甲、乙类厂房和甲、乙类库房内严禁采用明火和电热散热器采暖。 2、散发可燃粉尘、可燃纤维的生产厂房对采暖的要求如下。 1)为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。但输煤廊的采暖散热器表...
灭火救援窗的设置要求 厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m,下沿距室内地面不宜大于 1.2m,间距不宜大于 20m,且每个防 火分区不应少于 2 个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗...
中庭防火分隔要求 中庭是建筑中由上、下楼层贯通而形成的一种共享空间。中庭空间具有以下几方面特点: (1)在建筑物内部、上下贯通多层空间。 (2)多数以顶棚或外墙的一部分采用钢结构和玻璃,使阳光充满内部空间。 (3)中庭空间的用途不确定。 (一)中庭建筑的...
设备用房的防火分隔 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和不低于 1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在...
变形缝及管道空隙防火分隔 一、变形缝防火分隔 为防止因建筑变形破坏管线而引发火灾并使烟气通过变形缝扩散,电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道穿过建筑内的变形缝时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵...
供水设施的维护管理规定 (1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况; (2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录; (3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查...
消防水泵的外观质量要求 消防水泵的外观质量要求: (1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷; (2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定; (3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符; (4...
典型物质的燃烧产物 1)高聚物的燃烧产物 有机高分子化合物在燃烧过程中,会产生CO、CO2、NOx、HX、SO2、COCl2(光气)HCN等。 2)木材的燃烧产物 主要元素为碳、氢、氧、氮等元素,燃烧产物主要是二氧化碳、水蒸气、甲酸、乙酸、一氧化碳等。 3)煤的燃烧产...
疏散门的宽度设置要求 公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于0.9m;观众厅及其他人员密集场所的疏散门,净宽度不得小于1.4m.需要注意: (1)疏散门的宽度与走道、楼梯宽度的匹配性。一般来讲,走道的宽度均较宽,当以疏散门宽为计算宽度时,楼梯的...
疏散门的畅通性 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门完全开启时,不得减少楼梯平台的有效宽度。疏散门在使用时保持畅通,不得上锁或在其附近设有影响人员疏散的凸出物和障碍物。尤其是人员密集的公共场所、观众厅的疏散门,其净宽度不应小于1.40m,不得设置门槛且...