水喷雾灭火系统的适用范围 水喷雾灭火系统按防护目的主要分为灭火控火和防护冷却两大类,其适用范围随不同的防护目的而设定。 以灭火控火为目的的水喷雾系统主要适用于:1.固体火灾;2.可燃液体火灾;3.电气火灾。 以防护冷却为目的的水喷雾系统主要适用于:...
下列有关建筑高度计算说法正确的是 下列有关建筑高度计算说法正确的是( ) A.建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋脊的高度 B.同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中最大值 C.局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔等...
下列关于检查钢结构防火涂层的做法中,正确的是 下列关于检查钢结构防火涂层的做法中,正确的是( ) A.厚涂型防火涂料除了检查厚度,还应对其膨胀倍数进行检查 B.薄涂型钢结构防火涂料的膨胀倍数应大于等于10倍 C.检查防火涂层膨胀倍数时,应采用汽油喷灯进...
影响防火分区面积的因素有 影响防火分区面积的因素有( )等。 A.建筑的使用性质 B.火灾危险性 C.建筑物的耐火等级 D.人员疏散难易程度 E.消防设施的管理制度 【答案】 ABCD 【解析】 防火分区的划分应根据建筑的使用性质、火灾危险性,以及建筑的耐火等级、...
民用建筑中营业厅、展览厅的消防设置 (1)营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层; (2)放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火...
建筑构件耐火等级 (1)当建筑采用金属夹芯板材时,为满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及自身稳定性能的要求,建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,不能采用金属夹芯板材; (2)对于二级耐火等级的散装粮...
检查膨胀倍数知识点 (1)当采用薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数; (2)在已施工涂料的构件上,随机选取3个不同的涂层部位,分别用磁性测厚仪测量其厚度,然后点燃2L汽油喷灯分别对准选定的3个位置,喷灯外焰应充分接触涂层...
防排烟系统每月检查内容及要求 防排烟系统每月检查内容及要求: (1)防烟、排烟风机 手动或自动启动试运转,检查有无锈蚀、螺丝松动; (2)挡烟垂壁 手动或自动启动、复位试验,检查有无升降障碍; (3)排烟窗 手动或自动启动、复位试验,检查有无开关障...
室外消火栓设置要求 室外消火栓设置要求如下: 1、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建...
自动喷水灭火系统设置 下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室...