建工网移动版

  • 消防疏散走道的宽度

    日期:2020-05-09 10:17:05 点击:196 好评:0

    消防疏散走道的宽度 疏散走道的宽度一般需要根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。检查要求为: (1)厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m.(2)单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m;高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m,双面布房...

  • 电气线路的保护措施

    日期:2020-04-23 14:05:37 点击:222 好评:0

    电气线路的保护措施 (一)短路保护 (二)过载保护 过载保护电器的动作特性应同时满足以下两个条件。 ①线路计算电流小于或等于熔断器熔体的额定电流,后者应小于或等于导体允许持续载流量。 ②保证保护电器可靠动作的电流小于或等于1.45倍熔断器熔体额定电...

  • 疏散门的基本要求

    日期:2020-04-23 14:05:02 点击:307 好评:0

    疏散门的基本要求 疏散门是人员安全疏散的主要出口。其设置应满足下列要求。 1)疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。 2)民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门...

  • 封闭楼梯间的适用范围

    日期:2020-04-23 14:01:57 点击:233 好评:0

    封闭楼梯间的适用范围 多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。 具体如下: (1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑。 (2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。 (3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用...

  • 细水雾灭火系统构成

    日期:2020-04-20 11:44:16 点击:130 好评:0

    细水雾灭火系统构成 细水雾灭火系统由加压供水设备(泵组或瓶组)、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统等组成。为了防止细水雾喷头堵塞,影响灭火效果,系统还设有过滤器。为了便于系统正常使用、检修维护,系统还设有泄水阀;闭...

  • 干粉储存容器的现场检查

    日期:2020-04-20 11:41:50 点击:128 好评:0

    干粉储存容器的现场检查 干粉储存容器是用来储存干粉灭火剂的容器,一般为圆柱形,由两端为标准椭圆形的封头与中部直立圆筒焊接而成。干粉储存容器上设有充装干粉口、出粉管及法兰口、安全阀、压力表、进气及排气接口,以及清扫口等。 干粉储存容器的检查主...

  • 室外楼梯的构造要求

    日期:2020-04-20 11:39:48 点击:102 好评:0

    室外楼梯的构造要求 室外楼梯作为疏散楼梯应符合下列规定。 1)栏杆扶手的高度不应小于1.1m;楼梯的净宽度不应小于0.9m。 2)倾斜度不应大于45。 3)楼梯和疏散出口平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h。...

  • 对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志

    日期:2020-04-18 11:11:51 点击:251 好评:0

    对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查 对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是() A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8...

  • 检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试

    日期:2020-04-18 11:10:54 点击:268 好评:0

    检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀 检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa。在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,...

  • 为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置

    日期:2020-04-17 06:16:14 点击:136 好评:0

    为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查 为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( ) A.插座安装在木...