消防疏散照明规定 消防疏散照明灯应设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的墙面上部或顶棚下,地面的最低照度不应低于5lx。 在人防工程有侧墙的疏散走道及其拐角处和交叉口处的墙面上、无侧墙的疏散走道的上方、疏散出入口和安全出口的上部...
消防备用照明规定 人防工程避难走道、消防控制室、消防水泵房、柴油发电机室、配电室、通风空调室、排烟机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间应设置消防备用照明。 建筑面积大于5000m2的人防工程,其消防备用照明照度值宜保持正常照明的照...
燃烧产物的特点中不属于对灭火工作产生不利影响的是 燃烧产物的特点中不属于对灭火工作产生不利影响的是( ) A.在一定条件下有阻燃作用 B.引起人员中毒、窒息 C.影响视线,引起恐慌 D.成为火势发展、蔓延的因素 【答案】A 【解析】燃烧产物中含有量的有毒成...
缓冲罐、零位罐 缓冲罐主要用于各种系统中缓冲系统的压力波动,使系统工作更平稳 零位罐用于自流卸油罐车系统中,因为它的最高储油液面低于附近的地面,所以称为零位油罐,它主要是起到一个缓冲作用。中间缓冲罐用于自流装油系统或为储油区距离较远、联系不...
计算单元的最小需配灭火级别 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算: Q=K1K2S/U Q计算单元的最小需配灭火级别(A 或 B); S计算单元的保护面积(㎡); UA 类火灾或 B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A 或㎡/B),查表确定; K1减配系数,按规...
直升机停机坪的设置范围 建筑高度大于 100m 且标准层建筑面积大于 2000 ㎡的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。 在停机坪外 5m 内,不应设设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等突出物。 待救区应设置不少于 2 个通向停机坪...
消防联动控制系统 消防联动控制器:接收报警信号,按预设逻辑联动控制自动消防设施。可直接发出控制信号,驱动现场受控设备;也可通过消防电气控制装置间接控制受控设备,并接受消防系统的反馈信号。 消防控制室图形显示装置:接收并显示各类消防系统及设施...
火灾探测器选择的一般规定 火灾探测器选择的一般规定:初期火灾特征、房间高度、环境条件对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温...
易燃气体的分级 根据《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法第1部分:易燃易爆物品火灾危险性分级》(GA/T536.1-2013)易燃气体分为两级。 Ⅰ级:爆 / 炸 / 下限10%;或不论爆 / 炸 / 下限如何,爆 / 炸 / 极限范围12个百分点。 Ⅱ级:10%爆 / 炸 / 下限1...
易燃液体的分级 易燃液体分为以下三级: Ⅰ级:初沸点35℃ Ⅱ级:闪点<23℃,并且初沸点>35℃ Ⅲ级:23℃闪点60℃,且初沸点>35℃ 实际应用中,通常按下列标准划分: 闪点<28℃的液体归为甲类火险物质; 28℃闪点<60℃的液体归为乙类火险物质; 闪点60...