防烟排烟系统的组成 防烟排烟系统由风口、风阀、排烟窗和风机、风道以及相应的控制系统构成。 (一)防烟系统 1.机械加压送风的防烟设施 机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与...
火灾风险评估的基本流程 火灾风险评估的基本流程有以下方面: 1.前期准备:明确火灾评估范围,收集所需的各种资料,重点收集与实际运行状况有关的各种资料与数据。评估机构依据经营单位提供的资料,按照确定的范围进行火灾风险评估。所需主要资料有: 1)评...
电动机的具体火灾原因 电动机的具体火灾原因有以下几个方面: 1.过载:当电动机所带机械负载超过额定负载或者电源电压过低时,会造成绕组电流增加,绕组和铁心温度上升,严重时会引发火灾。 2.缺相运行:处于运转中的三相异步电动机,如果因电源缺相、接触不良...
安全出口和疏散出口 安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 疏散出口:疏散出口包括安全出口和疏散门。疏散门是直接通向疏散走道的房间门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔...
设置玻璃幕墙时应满足哪些防火要求 问:设置玻璃幕墙时应满足哪些防火要求? 答:对不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于1.2m的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于...
稳压泵的设计流量规定 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1.稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2.消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防...
易燃液体三级分类 易燃液体分为三级: (1)I 级:初沸点 35℃。 (2)II 级:闪点23℃,并且初沸点 35℃。 (3)III 级:23℃闪点60 ℃ ,且初沸点 35℃; 以 28 ℃和 60 ℃为界分为甲乙丙类火险物质。...
红外光束感烟探测器的设置应符合哪些要求 (1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m ~1.0m,距地高度不宜超过20m。 (2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不...
防火间距不足时可采取哪些技术措施 1、改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3、将...
自动喷水灭火系统的适用范围 湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;在温度高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件...