建工网移动版

  • 扩散燃烧和预混燃烧

    日期:2020-07-28 09:08:15 点击:175 好评:0

    扩散燃烧和预混燃烧 按照可燃物与助燃物在燃烧前是否接触、充分混合,有焰燃烧可分为扩散燃烧和预混燃烧。 (一)扩散燃烧 可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前没有充分接触、混合的燃烧称为扩散燃烧。家用煤气燃烧、固体燃烧、可燃液体液面燃烧等是最常...

  • 消防水源的维护管理

    日期:2020-07-27 09:58:22 点击:182 好评:0

    消防水源的维护管理 消防水源的维护管理如下: 1) 每季度监测市政给水管网的压力和供水能力。 2) 每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次 检测。 3) 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位...

  • 防火间距不足时的消防技术措施

    日期:2020-07-27 09:57:44 点击:141 好评:0

    防火间距不足时的消防技术措施 防火间距不足时的消防技术措施如下: 1) 改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建 筑物的耐火等级。 2) 调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高...

  • 防火间距的计算

    日期:2020-07-27 09:57:10 点击:256 好评:0

    防火间距的计算 防火间距的计算和判定: 1) 合理布置建筑总平面布局和功能区域划分应在建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间 及周边环境的相互影响和火灾危害。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的 或相近...

  • 应急照明控制器的调试

    日期:2020-07-26 10:39:37 点击:161 好评:0

    应急照明控制器的调试 1)操作控制功能,应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态,并应有相应的状态指示和消防应急灯具转入应急状态的时间。 2)断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故...

  • 防烟楼梯间与消防电梯设置范围对比

    日期:2020-07-26 10:36:17 点击:157 好评:0

    防烟楼梯间与消防电梯设置范围对比 消防电梯的设置范围: 1.建筑高度大于 33m 的住宅建筑。 2.一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑。 3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000 ㎡的其他地下或半地下建...

  • 仓储场所的安全疏散规定

    日期:2020-07-23 10:43:03 点击:211 好评:0

    仓储场所的安全疏散规定 仓库的安全出口应分散布置;每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间 的水平距离不应小于5m.每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300㎡时,可设置1 个安全出口。 仓库内每个防火...

  • 防火分区最大允许建筑面积

    日期:2020-07-23 10:42:06 点击:250 好评:0

    防火分区最大允许建筑面积 防火分区最大允许建筑面积: 丙类厂房地上每个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于4000㎡; 厂房内设置自动灭火系统时,每个防 火分区的最大允许建筑面积可按上述规定増加1.0倍; 厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区増加...

  • 歌舞厅消防应急照明和疏散指示标志

    日期:2020-07-23 10:41:02 点击:200 好评:0

    歌舞厅消防应急照明和疏散指示标志 1) 歌舞厅建筑的封闭楼梯间、疏散走道、一层大堂、迪斯科舞厅、消防控制室、配电室、排烟机房等场所应 设置疏散照明。 2) 歌舞厅建筑消防应急照明的照度规定:①疏散走道的地面最低水平照度不应低于 1.0lx,②迪斯科舞厅...

  • 减压阀的设置要求

    日期:2020-07-21 09:07:26 点击:180 好评:0

    减压阀的设置要求 减压阀的设置应符合下列规定: 1.减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; 2.减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于 4 目/c ㎡~5 目/c ㎡,过流面积不应小于管道截面积的 4 倍; 3...