建工网移动版

  • 消防控制室管理要求

    日期:2020-08-19 12:03:38 点击:118 好评:0

    消防控制室管理要求 (一)消防控制室值班要求 建筑使用管理单位按照下列要求,安排合理数量的、符合从业资格条件的人员负责消防控制室管理与值班: 1.实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。 2.消防设施日常维...

  • 什么是火灾风险指数法

    日期:2020-08-19 12:01:32 点击:211 好评:0

    什么是火灾风险指数法 问:什么是火灾风险指数法? 答:瑞典Magnusson等人提出了另一种半定量火灾风险评估方法火灾风险指数法(fire risk index method)。该方法最初是为评价北欧木屋火灾安全性而建立的,从木制房屋的火灾安全项目发展演化而来的,子项目风险...

  • 消防控制室的设置规定

    日期:2020-08-18 11:40:45 点击:237 好评:0

    消防控制室的设置规定 消防控制室的设置应符合下列规定: (1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; (2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1...

  • 构件的承载能力极限状态

    日期:2020-08-18 11:40:10 点击:240 好评:0

    构件的承载能力极限状态 构件的承载能力极限状态包括以下几种情况: (1)轴心受力构件截面屈服; (2)受弯构件产生足够的塑性铰而成为可变机构; (3)构件整体丧失稳定; (4)构件达到不适于继续承载的变形。对于一般的建筑结构,可只验算构件的承载能力...

  • 注册消防工程师义务有哪些

    日期:2020-08-18 11:38:57 点击:184 好评:0

    注册消防工程师义务有哪些 注册消防工程师享有使用注册消防工程师称谓; 在规定范围内从事消防安全技术执业活动; 对违反相关法律、法规和技术标准的行为提出劝告,并向本级别注册审批部门或者上级主管部门报告; 接受继续教育;获得与执业责任相应的劳动报...

  • 消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求

    日期:2020-08-17 13:19:29 点击:268 好评:0

    消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于1.60MPa; 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa,真空...

  • 高位消防水箱规定

    日期:2020-08-17 13:18:37 点击:187 好评:0

    高位消防水箱规定 1.高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9条的规定; 2.高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规...

  • 环形消防车道设置要求

    日期:2020-08-17 13:17:10 点击:335 好评:0

    环形消防车道设置要求 环形消防车道设置要求: 1.对于那些高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。 高层民用建筑,超过 3000 个座位的体育馆,超过 2000 个座位的会堂,占地面积大于 3000㎡的【商店,教材漏掉,应补】展览馆等单、多层...

  • 被动防火和主动防火

    日期:2020-08-16 09:30:08 点击:247 好评:0

    被动防火和主动防火 被动防火: (1)防火间距; (2)耐火等级; (3)防火分区; (4)消防扑救条件; (5)防火分隔设施。 主动防火: (1)灭火器材; (2)消防给水; (3)火灾自动报警系统; (4)防排烟系统; (5)自动灭火系统; (6)疏散设施。...

  • 防火门的设置要求

    日期:2020-08-16 09:29:22 点击:200 好评:0

    防火门的设置要求 (1)疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启。设置防火门的部位,一般为房间的疏散门或建筑某一区域的安全出口。建筑内设置的防火门既要能保持建筑防火分隔的完整性,又要能方便人员疏散和开启。因此,防火...