  • 防火门的设置、防火门的分类

    日期:2020-08-26 10:28:28 点击:248 好评:0

    防火门的设置、防火门的分类 防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门。 按耐火极限分为:甲、乙、丙三级。耐火极限分别不低于1.50h、1.00h和0.50h,对应分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门防火门的防火要求: 1)疏散通道上的防火...

  • 建筑耐火等级

    日期:2020-08-25 10:48:05 点击:263 好评:0

    建筑耐火等级 耐火等级分四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。 一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结...

  • 电气线路的消防保护措施

    日期:2020-08-25 10:47:18 点击:99 好评:0

    电气线路的消防保护措施 为有效预防由于电气线路故障引发的火灾,除了合理地进行电线电缆的选型,还应根据现场的实际情况合理选择线路的敷设方式,并严格按照有关规定规范线路的敷设及连接环节,保证线路的施工质量。此外低压配电线路还应按照《低压配电设计...

  • 厨房的防火防爆措施

    日期:2020-08-25 10:46:27 点击:158 好评:0

    厨房的防火防爆措施 1.根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定,除住宅外,其它建筑内的厨房隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。同时,餐厅建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位...

  • 锅炉房设计在总平面布局要求

    日期:2020-08-25 10:45:39 点击:208 好评:0

    锅炉房设计在总平面布局要求 在总平面布局中,锅炉房应选择在主体建筑的下风或侧风方向,且应考虑到由于明火或烟囱飞火,对周围的甲、乙类生产厂房,易燃物品和重要物资仓库,易燃液体储罐,以及稻草和露天粮、棉、木材堆场等部位必须保持的防火间距,可以根...

  • 防烟楼梯间的类型

    日期:2020-08-21 10:07:16 点击:275 好评:0

    防烟楼梯间的类型 1.带阳台或凹廊的防烟楼梯间 2.带前室的防烟楼梯间 (1)利用自然排烟的防烟楼梯间。在平面布置时,设靠外墙的前室,并在外墙上设有开启面积不小于 2 ㎡的窗户,平时可以是关闭状态,但发生火灾时窗户应全部开启。由走道进入前室和由前室进...

  • 什么是剪刀楼梯

    日期:2020-08-21 10:06:36 点击:254 好评:0

    什么是剪刀楼梯 剪刀楼梯的特点是:同一个楼梯间内设有两部疏散楼梯,并构成两个出口,有利于在较为狭窄的空间内组织双向疏散。 5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于 10m 时,可采用剪刀楼梯...

  • 防火阀的设置部位

    日期:2020-08-21 10:05:28 点击:225 好评:0

    防火阀的设置部位 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。 空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙),必须设置防火阀。 防火阀平时处于开启状态,...

  • 液体燃烧的特点

    日期:2020-08-21 10:01:30 点击:234 好评:0

    液体燃烧的特点 液体可燃物在燃烧过程中,并不是液体本身在燃烧,而是蒸发出来的蒸气燃烧。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并产生碳烟。 醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生碳烟。 某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状含有水分、粘度...

  • 消防供水设施(设备)检查

    日期:2020-08-19 12:04:51 点击:173 好评:0

    消防供水设施(设备)检查 (一)消防水泵 1.消防水泵的外观质量要求 1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷; 2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定; 3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸...