建工网移动版

  • 自喷系统组件(设备)安装前检查内容

    日期:2020-09-25 09:47:50 点击:157 好评:0

    自喷系统组件(设备)安装前检查内容 1. 喷头现场检查 1) 喷头装配性能检查:旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不 被轻易调整、拆卸和重装。 2) 喷头外观标志检查:喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商...

  • 水流报警装置安装

    日期:2020-09-25 09:47:03 点击:142 好评:0

    水流报警装置安装 1. 水流指示器:管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器。 1) 水流指示器电气元件(部件)竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。 2) 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。 3) 同时使用信号阀...

  • 消防安全:防护区的安全要求

    日期:2020-09-25 09:46:26 点击:322 好评:0

    消防安全:防护区的安全要求 防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。 防护区内的疏散通道及出口,应设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯。防护区内应设火灾声音报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声...

  • 厂房、仓库安全出口的消防设置要求

    日期:2020-09-24 10:06:40 点击:292 好评:0

    厂房、仓库安全出口的消防设置要求 厂房、仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、1个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。厂房、仓库符合下列条件时,可设置1个安全出口。 一、甲类厂房,每层建筑面积不超过100m, 且同...

  • 防烟分区分隔措施

    日期:2020-09-24 10:06:04 点击:274 好评:0

    防烟分区分隔措施 1.挡烟垂壁 挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,在火灾时能形成一定 的蓄烟空间的挡烟分隔设施。 挡烟垂壁常设置在烟气扩散流动的路线上烟气控制区域的分界处,和排烟设备配合进行有效排烟。其从顶棚下垂的高度...

  • 防烟分区面积的划分

    日期:2020-09-24 10:05:22 点击:521 好评:0

    防烟分区面积的划分 防烟分区的最大允许面积,当空间净高 小于等于3.0 m 时,不应大于500m 当空间净高大于3.0 m 、小于等于6.0 m 时,不应大于 1000 m;当空间净高大于6.0 m、小于等于9.0 m时,不应大于2000m。设置防烟分区应满足 以下几个要求: 1.防烟分区...

  • 防火阀的设置要求

    日期:2020-09-24 10:04:41 点击:199 好评:0

    防火阀的设置要求 1.概念:防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。 2.设置部位 ①穿越防火分区处; ②...

  • 防火分隔水幕的设置要求

    日期:2020-09-24 10:04:13 点击:317 好评:0

    防火分隔水幕的设置要求 防火分隔水幕可以起到防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分隔。 防火分隔水幕的设计应满足《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017 ) 的相关要求。...

  • 防火门防火窗的设置要求

    日期:2020-09-24 10:03:28 点击:281 好评:0

    防火门防火窗的设置要求 1.防火门 (1)概念:防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门; (2)分类: ①按耐火极限分为甲、乙、丙级; ②按材料分为木质、钢制、钢木质和其他材质; ③按门扇结构分为带亮子、不带亮子;单扇、多扇。 (3...

  • 防火卷帘的设置要求

    日期:2020-09-24 10:01:35 点击:156 好评:0

    防火卷帘的设置要求 1.除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 2.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能;不应采用水平、侧向...