建工网移动版

  • 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是

    日期:2020-10-14 11:57:51 点击:241 好评:0

    关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心...

  • 消防车道设置要求有哪些

    日期:2020-10-13 12:29:39 点击:242 好评:0

    消防车道设置要求有哪些 (一)环形消防车道 1.对于那些高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。 高层民用建筑,超过 3000 个座位的体育馆,超过 2000 个座位的会堂,占地面积大于 3000㎡的【商店,教材漏掉,应补】展览馆等单、多层公...

  • 宿舍、办公用房的防火要求

    日期:2020-10-13 12:28:59 点击:341 好评:0

    宿舍、办公用房的防火要求 1)建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为 A 级。 2)建筑层数不应超过 3 层,每层建筑面积不应大于 300 ㎡; 3)建筑层数为 3 层或每层建筑面积大于 200 ㎡时,应设置不少于 2 部疏散...

  • 火灾隐患与火灾风险的区别

    日期:2020-10-07 10:56:20 点击:358 好评:0

    火灾隐患与火灾风险的区别 火灾隐患与火灾风险差别是: 火灾隐患本身属于火灾风险的一个方面,但是与火灾风险相比,火灾风险涵盖了火灾隐患的内容,比火灾隐患更为全面。开展火灾风险评估,首先就是要进行火灾隐患排查,但是火灾隐患排查不完全等同于火灾风...

  • 建筑火灾风险的来源

    日期:2020-10-07 10:54:33 点击:215 好评:0

    建筑火灾风险的来源 建筑火灾风险的来源主要有 1)热辐射; 2)热对流; 3)建筑物外墙开口面积; 4)建筑物内可燃物的性质、数量和种类; 5)风速; 6)相邻建筑物的高度; 7)建筑物内消防设施的水平; 8)灭火时间的影响。...

  • 室内消火栓的一般要求

    日期:2020-10-05 08:38:58 点击:158 好评:0

    室内消火栓的一般要求 1) 选型、规格、数量、安装位置符合设计要求。 2) 同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口及配件。 3) 应采用 DN65 的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径 65mm 有内衬里的消防水带,长...

  • 消防水箱要点

    日期:2020-10-05 08:38:22 点击:191 好评:0

    消防水箱要点 1) 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。 2) 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。 3) 进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满...

  • 室内消火栓的检测验收

    日期:2020-10-05 08:37:17 点击:214 好评:0

    室内消火栓的检测验收 室内消火栓的检测验收: ①选型、规格、数量、安装位置符合设计要求。 ②同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。 ③试验用消火栓栓口处应设置压力表。 ④室内消火栓处应设置消火栓(火警报警)按钮,并设按...

  • 消防控制室与消防水泵房平面布置检查

    日期:2020-09-29 11:29:10 点击:234 好评:0

    消防控制室与消防水泵房平面布置检查 一、消防控制室 1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 2.附设在建筑内的消防控制室,宜设在首层或地下一层,并布置在靠外墙部位。 3.疏散门应直通室外或安全出口。 4.应采取防水淹没的技术措施。 二、消防...

  • 防火阀、排烟防火阀的防火检查

    日期:2020-09-29 11:28:41 点击:219 好评:0

    防火阀、排烟防火阀的防火检查 一、概念 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。 二、设置部位 1.穿越...